Объект: Усиление несущих конструкций. Увеличение площади опирания железобетонных ферм. 3 пролета.





Место: Мурманск
Время: Июль 2009
Сроки: 10 дней



Участвовали: Ranc, Ермохин, Анатолий Васильев, БуХаллоБилл



Суть проблемы: здание состоит из двух частей, одна начала сильно проседать, и плиты перекрытий начали потихоньку скатываться с железобетонных ферм, местами опирание плит на фермы полностью отсутствует.





Начало рабочего дня: материалы, инструменты, проект.




Подъем элемента: средний вес 40 кг.




Монтаж




Монтаж производился под потолком, для удобства изготовлена специально обученная "табуретка"




В особо опасных случаях перекрытия подстраховывались




Результат



Избавьтесь от страха и тревоги, и начнется рок-н-ролл!
Аватара пользователя
Ranc
Промальп
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 22:23
Откуда: Мурмаши, Мурманск
Имя: Виктор Кустарёв
Контакты: +7(908)6077756

Re: Усиление несущих конструкций. Атомфлот. Мурманск. Июль 2

Сообщение БуХаллоБилл » 16 янв 2011, 04:31

что за несправедливость!!! где мое имя в участниках!!!
собственное мнение, идущее вразрез с мнением большинства, разрушает зубы сильнее. чем кариес.
хорошо быть мишкой гамми можно прыгать вверх ногами
Аватара пользователя
БуХаллоБилл
Промальп
 
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 23:13
Откуда: Мурмаши
Имя: Николай Васильев

Re: Усиление несущих конструкций. Атомфлот. Мурманск. Июль 2

Сообщение Ермохин » 16 янв 2011, 16:47

БуХаллоБилл писал(а):что за несправедливость!!! где мое имя в участниках!!!


:lol:
Аватара пользователя
Ермохин
 
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 22:46
Откуда: 8-911-306-60-79 (Мурманск)
Имя: Ермохин Виталий Валерьевич
Контакты: alpstroy51@gmail.com

Re: Усиление несущих конструкций. Атомфлот. Мурманск. Июль 2

Сообщение БуХаллоБилл » 17 янв 2011, 20:46

ВОТ ТАК ТО))))
собственное мнение, идущее вразрез с мнением большинства, разрушает зубы сильнее. чем кариес.
хорошо быть мишкой гамми можно прыгать вверх ногами
Аватара пользователя
БуХаллоБилл
Промальп
 
Сообщения: 253
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 23:13
Откуда: Мурмаши
Имя: Николай Васильев

Re: Усиление несущих конструкций. Атомфлот. Мурманск. Июль 2

Сообщение Ермохин » 17 янв 2011, 21:13

Пришлось устранять недочеты проектировщиков: по всей длине здания в полу и всех стенах делать деформационный шов общей длинной около 300 метров. Стены разрезались насквозь, а глубина шва в полу составляла 300 мм.
Кроме того на стены и кирпичные перегородки устанавливались металлические сетки-бондажи : около 500 метров квадратных, после штукатурились и красились.
Аватара пользователя
Ермохин
 
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 22:46
Откуда: 8-911-306-60-79 (Мурманск)
Имя: Ермохин Виталий Валерьевич
Контакты: alpstroy51@gmail.com

Re: Усиление несущих конструкций. Атомфлот. Мурманск. Июль 2

Сообщение Ермохин » 01 июн 2014, 21:54

БуХаллоБилл писал(а):что за несправедливость!!! где мое имя в участниках!!!

Коля, не одного тебя забыли. :?
Аватара пользователя
Ермохин
 
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 22:46
Откуда: 8-911-306-60-79 (Мурманск)
Имя: Ермохин Виталий Валерьевич
Контакты: alpstroy51@gmail.com


Тэги

усиление, монтаж

Вернуться в Ремонтно - строительные работы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron